新澆混凝土在硬結過程中會收縮,已建成的結構受熱要膨脹,受冷則收縮。混凝土硬結收縮的
各種后澆帶(5張)大部分將在施工后的頭1~2個月完成,而溫度變化對結構的作用則是經常的。當其變形受到約束時,在結構內部就產生溫度應力,嚴重時就會在構件中出現裂縫。在施工中設后澆帶,是在過長的建筑物中,每隔30~40米設寬度為700~1000毫米的縫,縫內鋼筋采用搭接或直通加彎做法。留出后澆帶后,施工過程中混凝土可以自由收縮,從而大大減少了收縮應力?;炷恋目估瓘姸瓤梢源蟛糠钟脕淼挚箿囟葢?,提高結構抵抗溫度變化的能力。后澆帶保留時間一般不少于一個月,在此期間,收縮變形可完成30%~40%。后澆帶的澆筑時間宜選擇氣溫較低(但應為正溫度)時;后澆帶混凝土澆筑 不同類型后澆帶混凝土的澆筑時間不同:伸縮后澆帶視先澆部分混凝土的收縮完成情況而定,一般為施工后60d;沉降后澆帶宜在建筑物基本完成沉降后進行。在一些工程中,設計單位對后澆帶的保留時間有特殊要求,應按設計要求進行澆筑后澆帶混凝土;后澆帶砼的補澆時間,有的規定不少于14天,有的規定不少于42天,有的規定不少于60天,有的規定封頂后28天。高層建筑混凝土結構技術規程”(JGJ3-2002規定是14天,60天。),混凝土結構構造手冊第三版中國建筑工業出版社規定是28天。GB50108-2001《地下工程防水技術規范》5.2.4 條對后澆帶的施工規定如下:后澆帶應在其兩側混凝土齡期達到42d 后再施工,但高層建筑的后澆帶應在結構頂板澆筑混凝土14d 后進行;后澆帶混凝土的養護時間不得少于28d.