發帖時間:2012-06-25 10:55:57 樓主

監理要求驗算地下室頂板的厚度250mm是否可以承受13.1m高的腳手架承受能力,品茗軟件沒有這個計算,品茗好像不計算混凝土樓板的腳手架荷載。如何計算滿足要求。

品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-06-25 13:49:36 1樓

你好,我們的軟件是有這個計算的,你可以選擇我們的腳手架搭設在樓板上進行驗算的。詳見下圖:

其他類似問題

監理要求驗算地下室頂板的厚度250mm是否可以承受13.1m高的腳手架承受能力,品茗軟件沒有這個計算,品茗好像不計算混凝土樓板的腳手架荷載。如何計算滿足要求。...閱讀全文

8888 2012-06-25 5574 1

腳手架搭設平臺如何計算承載力...閱讀全文

曉曉林0000 2018-05-11 3679 3

樓板計算中負筋間距為啥顯示不能超過250mm?如果實際圖紙間距達到300mm,該怎么輸入?...閱讀全文

豆豆610 2022-12-22 1053 1

請教各位專家,扣件鋼管落地腳手架底部,位于地下室頂板上,但軟件中沒有對混凝土樓板進行承載力驗算一項。怎么辦?...閱讀全文

一生有你 2011-05-30 6723 1

大型塔吊附著后的安裝總高度為270米(無附著時獨立高度為78m),塔吊基礎采用矩形板式樁基礎,其基礎承載力驗算,是否還是按照獨立高度狀態進行驗算?如不是,應怎么驗算...閱讀全文

qyj 2021-08-06 1215 4