建議你可以根據混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204-2002的相關規定來處理:
7.4 混 凝 土 施 工
主 控 項 目
7.4.1 結構混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢查結構構件混凝土強度的試件,應在混凝土的澆筑地點隨機抽取。取樣與試件留置應符合下列規定:
1 每拌制100盤且不超過100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次;
2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于一次;
3 當一次連續澆筑超過100m3時,同一配合比的混凝土每200m3取樣不得少于一次;
4 每一樓層、同一配合比的混凝土,取樣不得少于一次;
5 每次取樣應至少留置一組標準養護試件,同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定。
檢驗方法:檢查施工記錄及試件強度試驗報告。
說明:7.4.1 本條針對不同的混凝土生產量,規定了用于檢查結構構件混凝土強度試件的取樣與留置要求。本條為強制性條文、應嚴格執行。
應指出的是,同條件養護試件的留置組數除應考慮用于確定施工期間結構構件的混凝土強度外,還應根據本規范第10章及附錄D的規定,考慮用于結構實體混凝土強度的檢驗。
7.4.2 對有抗滲要求的混凝土結構,其混凝土試件應在澆筑地點隨機取樣。同一工程、同一配合比的混凝土,取樣不應少于一次,留置組數可根據實際需要確定。
檢驗方法:檢查試件抗滲試驗報告。
說明:7.4.2 由于相同配合比的抗摻混凝土因施工造成的差異不大,故規定了對有抗滲要求的混凝土結構應按同一工程、同一配合比取樣不少于一次。由于影響試驗結果的因素較多,需要時可多留置幾組試件???jié)B試驗應符合現于國家標準《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法》GBJ82的規定。