王洪文
發帖時間:2012-06-17 14:55:48 樓主

模板支架驗收記錄表中的最大荷載怎么計算

我心依舊
回帖時間:2012-06-18 14:27:17 1樓

更正:通過安全十二合一 模板工程 危險性分析 計算 得出計算結果。
見圖:
我心依舊
回帖時間:2012-06-18 13:45:19 2樓

(一)底模板:
混凝土自重G2K+鋼筋自重G3K+施工人員及設備機械荷載標準值Q1K+振搗產生荷載標準值Q2K+傾倒混凝土產生荷載標準值Q3K
(二)側模板:
混凝土作用于模板的最大側向壓力標準值G4K。

其他類似問題

模板支架驗收記錄表中的最大荷載怎么計算...閱讀全文

王洪文 2012-06-17 9348 2

模板規范4.1.2.1中,注2規定“采用布料機上料進行澆注混凝土時,活荷載標準值取4kN/m2”,本條中的集中載2.5kN是不是也要換成4kN/m2?問題補充:集中載2.5kN是不是也要換成4kN...閱讀全文

wlc 2012-09-17 5027 1

在“板模板(扣件式)”中的小梁最大支座反力計算看不懂,為什么小梁的最大支座反力計算不在“小梁的驗算”中來計算呢?而是在“主梁驗算”中來計算的,使用主梁的一些參數來計算小梁的最大支座反力,例如G1k=0.5;Q1k=1.5;我的想法是:應是使用小梁的一些參數來計算小梁的最大支座反力,例如G1k=0.3;Q1k=2.5;因為小梁是在主梁的上?,所以小梁的支座反力就是施加在主梁上的集中力,它們是作用力和反作用力,施加在不同的物體上,大小相等,方向相反。不知道我錯在哪里,煩請專家們指點。...閱讀全文

玉樹 2018-04-14 2733 1

模板計算中,傾倒混凝土的荷載是什么意思?...閱讀全文

品茗客服1 2010-06-18 6475 4

我用的2011V9.5版本在進行梁模板(扣件式)計算取值的時候,在取模板自重標準值的時候,我們軟件是按照模板安全技術規范4.1.1節中表4.1.1樓板模板自重標準值表格取值的,而樓板模板及其支架為取值為0.75KN/㎡(樓層高度為4m以下),但樓層高度超過4米是還是按這個取值嗎,還是有什么計算方法,如果沒有的話可以按照珊瑚版中梁模板計算嗎,比較急用,麻煩你了...閱讀全文

豆豆 2011-12-12 7888 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉