半支煙
發帖時間:2012-06-16 13:22:02 樓主

施工操作架底座采用兩根16#工字鋼懸挑,一端擱置于電梯廳門口樓板,一端擱置于電梯井道剪力墻預留孔洞內,底層采用模板木枋硬質封閉;采用Φ48×3.5mm普通鋼管搭設操作架體,根據井道尺寸,立桿間距最大為875mm,橫桿步距為1800mm,施工層亦采用模板木枋硬質封閉。每五層即 18.5m 設置兩根 16 #工字鋼懸挑腳手架操作平臺,在井筒內搭設鋼管腳手架。

aijun12321
回帖時間:2012-06-18 14:57:07 1樓

在懸挑式腳手架中,采用擱置主梁驗算模塊計算底座型鋼梁。
滄桑有我
回帖時間:2012-06-17 16:31:47 2樓

為什么不使用槽鋼或工字鋼焊接的三角形提升架呢?省工省料又方便!

其他類似問題

施工操作架底座采用兩根16#工字鋼懸挑,一端擱置于電梯廳門口樓板,一端擱置于電梯井道剪力墻預留孔洞內,底層采用模板木枋硬質封閉;采用Φ48×3.5mm普通鋼管搭設操作架體,根據井道尺寸,立桿間距最大為875mm,橫桿步距為1800mm,施工層亦采用模板木枋硬質封閉。每五層即 18.5m 設置兩根 16 #工字鋼懸挑腳手架操作平臺,在井筒內搭設鋼管腳手架。...閱讀全文

半支煙 2012-06-16 10523 2

工程為十層,針對電梯井的操作架(支模架)的專項施工方案...閱讀全文

妮妮 2014-03-23 3784 3

這種平臺計算是否只能手算...閱讀全文

豆豆583 2020-10-19 973 2

懸挑架,陽臺為懸挑,規范不參與受力計算,所以轉角處該處工字鋼外挑長度有3m長,內部錨固長度為1m,最外部必須增加一條鋼絲繩斜拉參與計算。 現在問題是一般現場施工布置一根19.5的鋼絲繩斜拉最外端就可以了。但是我布置了兩根鋼絲繩 都計算不通過。這個計算不通過是不是可以直接忽視?該怎么和監理解釋?...閱讀全文

豆豆689 2017-01-11 6729 1

求教大神,在角部有個電梯井,縱向工字鋼壓在橫向工字鋼上面這個可以嗎...閱讀全文