1、柱子在澆筑過程中,如果設置2根對拉螺栓,則柱箍驗算時,相當于簡支的計算模型,中間彎矩變形大;如果設置3根對拉螺栓且均分的話,驗算時相當于2等跨梁的計算模型,此時作為中間支點的螺栓承受N值反而比只設置兩邊兩根的大。
2、軟件計算墻模板時,是進行整體柱箍建模計算的,也就是考慮整體情況,包括上部懸挑結構,柱箍間距250調整為240對于中間的等跨梁結構受力影響不大,但是如果調整為240以后導致懸臂端的長度增加而導致懸臂端的彎矩增大反而會更難通過,因為軟件考慮混凝土側壓力計算時,是根據規范要求計算的,這里推薦您使用支撐不等間距來進行計算(該模塊混凝土側壓力在高處會根據高度自動調整)。