發帖時間:2013-09-12 14:13:05 樓主

1、框架柱高8600,柱長邊2500mm、短邊1200mm,柱箍采用20a槽鋼;間距300m,采用M16對拉螺栓,混凝土澆筑速度5m/h.計算后柱長邊中間設置對拉螺栓比不設置對拉螺栓,螺栓受力更大(怎么計算反了,應該中間增設1跟受力更?。?br/>2、如果設置柱箍間距250mm,中間不設置對拉螺栓基本滿足要求,調整對拉螺栓間距為240mm后更加不合要求(也反了)

博樂
回帖時間:2013-09-13 10:17:50 1樓

1、柱子在澆筑過程中,如果設置2根對拉螺栓,則柱箍驗算時,相當于簡支的計算模型,中間彎矩變形大;如果設置3根對拉螺栓且均分的話,驗算時相當于2等跨梁的計算模型,此時作為中間支點的螺栓承受N值反而比只設置兩邊兩根的大。
2、軟件計算墻模板時,是進行整體柱箍建模計算的,也就是考慮整體情況,包括上部懸挑結構,柱箍間距250調整為240對于中間的等跨梁結構受力影響不大,但是如果調整為240以后導致懸臂端的長度增加而導致懸臂端的彎矩增大反而會更難通過,因為軟件考慮混凝土側壓力計算時,是根據規范要求計算的,這里推薦您使用支撐不等間距來進行計算(該模塊混凝土側壓力在高處會根據高度自動調整)。

其他類似問題

1、框架柱高8600,柱長邊2500mm、短邊1200mm,柱箍采用20a槽鋼;間距300m,采用M16對拉螺栓,混凝土澆筑速度5m/h.計算后柱長邊中間設置對拉螺栓比不設置對拉螺栓,螺栓受力更大(怎么計算反了,應該中間增設1跟受力更小)2、如果設置柱箍間距250mm,中間不設置對拉螺栓基本滿足要求,調整對拉螺栓間距為240mm后更加不合要求 ...閱讀全文

平凡 2013-09-12 5419 1

品茗計算軟件在計算柱模板時,因結構為型鋼砼組合結構,柱中無法設置對拉螺栓。柱箍采用型鋼。可在計算書中沒有柱箍對拉螺栓的計算,設置里面也沒有對這塊的設置,比如對拉螺桿的直徑 ...閱讀全文

土豆 2013-11-09 3504 2

請問對拉螺栓如何計算,在計算公式里沒有體現,希望能提供計算方法 ...閱讀全文

心有所屬 2012-03-18 4245 3

其中的新澆混凝土柱的計算高度,軟件中說,當柱很高采用分段澆筑時,指柱子的澆筑高度。很高怎么界定?分段澆筑高度一般在多少?如果計算書出的計算高度3m,現場一次性打了4~5m,發生漲膜爆膜怎么處理?或者計算高度直接寫柱高? ...閱讀全文

qzuser 2016-01-14 2852 1

在品茗安全計算軟件中,對柱模板的對拉螺栓設置必須是2個以上,但實際施工過程中很少有人會設置兩道或三道對拉螺栓,通常都是在柱子模板中間設置一道,想請問下我這種應該如何設置! ...閱讀全文