Better me
發帖時間:2017-04-07 14:52:30 樓主


施工依據:基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)

施工圖紙:






從基礎平面圖中基礎設計說明中可確定基礎類型為:天然地基+獨立基礎

(圖中畫圈區域是否開挖根據現場確定,這里為了方便計算,直接按全部開挖。檢驗批填寫時應根據現場實際情況計算

1~15軸長度=軸線內長度55800+軸線以外尺寸950+850+650+925+工作面寬度300+300+墊層每邊比基礎寬100+100=59975mm≈60m

(1/0A)~L軸寬度=軸線內寬度34000+軸線以外尺寸1125+950+工作面寬度300+300墊層每邊比基礎寬100+100=36875mm≈37m

面積≈60*37≈2220 m2


施工現場圖片:



檢驗批選用:



驗收規范:

《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)摘錄

主控項目:

1.標高。是指挖后的基底標高,用水準儀測量。檢查測量記錄。檢查點為每100~400m2取1點,但不應少于10點。

2.長度、寬度。是指基底的寬度、長度。用經緯儀、用鋼尺量等。檢查測量記錄。長度、寬度和邊坡均為每20m取1點,每邊不應少于1點。

3.邊坡。符合設計要求。按6.2.3 條觀察檢查或用坡度尺檢查。只能坡不能陡。長度、寬度和邊坡均為每20m取1點,每邊不應少于1點。邊坡原始記錄最好結合現場計算出實測值,因為每個測的點數據不可能是一樣的。

一般項目:

1.表面平整度。主要是指基底,用2m靠尺和用2m靠尺和楔形塞尺檢查檢查。檢查點為每100~400m2取1點,但不應少于10點。

2.基底土性。符合設計要求。觀察或土樣分析,通常由建設單位組織建設單位、勘察單位,設計單位,監理單位、施工單位的項目負責人或技術質量負責人共同驗槽,形成驗槽記錄。檢查點為每100~400m2取1點,但不應少于10點。


相關規范下載:

[GB50202-2002]建筑地基基礎工程施工質量驗收規范

http://hovertize.com/DataSee_503_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一標準

http://hovertize.com/DataSee_18624_1.aspx


檢驗批及原始記錄實例:
















檢驗批填寫視頻:

http://hovertize.com/Video_View_2720.aspx


組織驗收:

地基驗槽

李麟
回帖時間:2017-10-12 08:38:49 1樓

感謝分享
憂傷靈感
回帖時間:2017-10-03 15:55:20 2樓

666666666

小月
回帖時間:2017-09-14 16:23:40 3樓

你好,我想請教一下主控項目2和3的抽樣數量怎么確定。規范看不太明白

夜半歌聲
回帖時間:2017-07-15 08:45:08 4樓

你好,請問原始記錄里的驗收部位和驗收情況也可以采用電腦輸入嗎?不手寫也可以嗎
  • 品茗-韓2017-09-12 11:29:45回復

    原始記錄原則上是現場檢查,現場填寫,也就是手搓 原始記錄原則上是現場檢查,現場填寫,也就是手搓

玲兒
回帖時間:2017-07-10 14:35:30 5樓

?你好!請問現場驗收檢查原始記錄這個表軟件里面有嗎?在哪兒?。?

  • Better me2017-12-21 09:14:55回復

    你是哪個地區哪個版本 ? 你是哪個地區哪個版本 ?

wyp
回帖時間:2017-06-04 16:57:01 6樓

謝謝樓主分享!

花妹兒
回帖時間:2017-05-24 10:46:02 7樓

機械開挖和人工開挖工作面是不一樣的,在隱蔽的時候要注明,部分地區基礎使用磚胎模的,還要加磚胎模厚度,以及基槽防水層的厚度。

  • 52112017-07-25 17:36:55回復

    麻煩問下施工放線做哪個表?我這是地下二層,地上4層 麻煩問下施工放線做哪個表?我這是地下二層,地上4層

254648476
回帖時間:2017-05-22 15:58:33 8樓

規范、視頻。我要下載
  • Better me2017-05-22 16:04:23回復

    點擊鏈接,即可下載 點擊鏈接,即可下載

  • 52112017-07-25 17:31:47回復

    麻煩問下土方開挖也要做隱蔽嘛?做哪些隱蔽? 麻煩問下土方開挖也要做隱蔽嘛?做哪些隱蔽?

  • 夜聽夢里花落聲2019-01-19 17:29:18回復

    @5211:土方回填才做隱蔽 @5211:土方回填才做隱蔽

豆豆814
回帖時間:2017-05-19 08:29:03 9樓

應該按照開挖時間、部位、面積填寫
  • Better me2017-05-22 08:44:13回復

    是的 是的

  • 52112017-07-25 17:37:54回復

    麻煩問下施工放線做哪個表?我這是地下二層,地上4層 麻煩問下施工放線做哪個表?我這是地下二層,地上4層

快樂人生
回帖時間:2017-05-15 15:50:53 10樓

獨立 基礎土方開挖不是大開挖,是一個或相鄰獨立基礎獨立開挖,土方開挖檢驗批容量應如何填寫?


  • Better me2017-05-15 15:52:57回復

    開挖面積 開挖面積

其他類似問題

施工依據:基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)施工圖紙: 從基礎平面圖中基礎設計說明中可確定基礎類型為:天然地基+獨立基礎(圖中畫圈區域是否開挖根據現場確定,這里為了方便計算,直接按全部開挖。檢驗批填寫時應根據現場實際情況計算) 1~15軸長度=軸線內長度55800+軸線以外尺寸950+850+650+925+工作面寬度300+300+墊層每邊比基礎寬100+100=59975mm≈60m(1/0A)~L軸寬度=軸線內寬度34000+軸線以外尺寸1125+950+工作面寬度300+300墊層每邊比基礎寬100+100=36875mm≈37m面積≈60*37≈2220 m2 施工現場圖片: 檢驗批選用: 驗收規范: 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)摘錄 主控項目: 1.標高。Better me 2017-04-07 44993 24

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從結構總說明中3.7確定采用素土回填,壓實系數不小于0.94三、施工現場圖片檢驗批容量:回填面積=總面積-獨立基礎占用面積≈840 m2四、驗收規范 【規范名稱及編號】《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 6.1一般規定 6.1.1土方工程施工前應進行挖、填方的平衡計算,綜合考慮土方運距最短、運程合理和各個工程項目的合理施工程序等,做好土方平衡調配,減少重復挖運。土方平衡調配應盡可能與城市規劃和農田水利相結合將余土一次性運到指定棄土場,做到文明施工。 6.1.2當土方工程挖方較深時,施工單位應采取措施,防止基坑底部土的隆起并避免危害周邊環境。 6.1.3在挖方前,應做好地面排水和降低地下水位工作。 6.1.4平整場地的表面坡度應符合設計要求,如設計無要求時,排水溝方向的坡度不應小于2‰。平整后的場地表面應逐點檢查。檢查點為每100~400m2取1點,但不應少于10點;長度、寬度和邊坡均為每20m取1點,每邊不應少于1點。 6.1.5土方工程施工,應經常測量和校核其平面位置、水平標高和邊坡坡度。平面控制樁和水準控制點應采取可靠的保護措施,定期復測和檢查。土方不應堆在基坑邊緣。 6.1.6對雨季和冬季施工還應遵守國家現行有...閱讀全文

Better me 2017-04-21 15724 13

新國標沒有樁基土方開挖表格?然后新國標軟件不能新建表格自動生成數據功能?...閱讀全文

大?叔 2016-05-01 1984 2

有支護土方工程,還需要做土方開挖工程檢驗批質量驗收記錄表嗎?...閱讀全文

喝碗綠豆湯 2014-08-07 3144 2

有地下室一層,現在正在進行土方開挖及砌筑磚胎膜中,是分區挖的,請問從開挖到加填期間需要做哪些資料及需要哪些表格呢?...閱讀全文

小樣你不夠格 2014-04-17 3290 3