豆豆892
發帖時間:2016-02-24 16:30:55 樓主

品茗安全V10.5版,梁模板的計算,圖紙梁截面400*850,跨度7.8m,層高3.9m,軟件設置:梁兩側有板,梁板立桿共用(b),梁跨立桿間距及梁兩側立桿間距均為1.0m,當梁底增加立桿根數為0時,計算通過;當梁底增加立桿根數為1時,計算不通過,為什么?

博樂
回帖時間:2016-02-25 09:41:08 1樓

簡化為簡支結構,左右支點支座反力分別為5KN,剛好滿足,假如中間加1個支點,變成2等跨連續梁形式,則中間支點的支座反力可能超過6KN,不滿足超限。
云中飛鶴
回帖時間:2016-02-24 18:03:22 2樓

因為梁底單獨增加一根立桿時,計算模式變?跨連續梁計算模式-----受力結構不一樣了
  • 豆豆8922016-02-25 08:27:34回復

    在實際施工中,梁底支撐多一根立桿不是不沒有立要穩固嗎?軟件怎么沒通過計算呢? 在實際施工中,梁底支撐多一根立桿不是不沒有立要穩固嗎?軟件怎么沒通過計算呢?

  • 云中飛鶴2016-02-25 09:46:06回復

    實際施工不出問題和計算無關 實際施工不出問題和計算無關

其他類似問題

品茗安全V10.5版,梁模板的計算,圖紙梁截面400*850,跨度7.8m,層高3.9m,軟件設置:梁兩側有板,梁板立桿共用(b),梁跨立桿間距及梁兩側立桿間距均為1.0m,當梁底增加立桿根數為0時,計算通過;當梁底增加立桿根數為1時,計算不通過,為什么?...閱讀全文

豆豆892 2016-02-24 8089 2

這個提示是什么原因呢?如果按照提示的話看了下是滿足要求的,是哪里出問題了呢...閱讀全文

2019-06-18 1032 1

問題 1.主梁抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小小梁間距或門架凈間距,或優化小梁位置等! 應該怎么調整數據? 好像V10.6的沒有“門架距離混凝土板長邊的距離”...閱讀全文

親愛的.壞壞 2016-03-05 2530 1

模板支架驗算時,提示請?jiān)黾恿旱字涡×焊鶖?shù),如何調整梁立桿間距?...閱讀全文

天地 2017-12-06 9883 2

智能布置不通過,如何處理?...閱讀全文

yinaifeng 2018-06-09 3132 3