GB50204-2015影響下資料的變革—模板分項
4763
15
根據GB50204-2015???P4頁第三條:刪除了模板拆除的驗收規定,這表明著今后在做資料時,對應的模板拆除檢驗批表格不需要填寫,終于找到因規范的變更導致資料表格的減少 。
改變后的模板分項工程只有模板安裝檢驗批,新的模板安裝檢驗批容量如何來計算呢?有人主張用水平投影面積來計算,本人感覺還是用構件數、房間數、面數來計算比較簡單,根據GB50204-2015? 4.2.7、4.2.9條規定,現場檢查數量:在同一檢驗批內,對梁,跨度大于18米時應全數檢查,跨度小于18米時,應抽查構件數量的10%,且不少于3件;對板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不少于3間;對大空間結構,板可以按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且不應少于3面。為此,對梁、柱我們可以按構件數量來統計檢驗批容量,板、墻按房間數來統計檢驗批容量,大空間結構的墻、板按面數來統計檢驗批容量是最快、最便捷的方法。
其他類似問題
月色皎潔 2015-10-09 4763 15
GB50204-2015混凝土規范中地下室模板分項,樓梯做在梁板檢驗批里要細分出來嗎?里面有個樓梯相鄰踏步高差,是屬于樓梯的,是不是還要在檢驗批部位和檢驗批容量里體現出樓梯?...閱讀全文
風林火山 2015-11-20 3418 2
2015年9月1日開始實施的GB50204-2015混凝土結構工程施工質量驗收規范,里面驗收條款有些變動,那GB50300-2013的表格是不是也要變化的。...閱讀全文
豆豆538 2015-11-03 2194 4
GB50204-2002版與GB50204-2015版的關系,GB50204-2002版是不是已經廢止。...閱讀全文
71 2017-08-26 2700 3