圖紙上的墻體水平防潮層是否需要做資料?
2920
6
圖紙上的墻體水平防潮層是否需要做資料,如果這兩項要做資料,那應該需要做哪些呢?屬于什么分部什么分項里面的,用什么表格?請指導謝謝!
最好資料、試塊都做;但大多數都不做,具體還要看當?shù)刭|(zhì)監站的。
久憶2015-09-19 14:06:43回復
你有做過的范本嗎?參考一下 你有做過的范本嗎?參考一下
久憶2015-09-18 13:56:33回復
真是頭疼,這種不明確的資料 真是頭疼,這種不明確的資料
云中飛鶴2015-09-18 15:05:20回復
混凝土帶其實就是相當于圈梁的 混凝土帶其實就是相當于圈梁的
久憶2015-09-17 21:42:42回復
C20混凝土也不用做試塊嘛?我以前沒有碰到過不知道??? C20混凝土也不用做試塊嘛?我以前沒有碰到過不知道啊?
GB503002015-09-18 06:53:03回復
6CM不上不下,以前我們都是商品砂漿代替,混凝土澆搗的話,保險起見你可以做一組標養。 6CM不上不下,以前我們都是商品砂漿代替,混凝土澆搗的話,保險起見你可以做一組標養。
久憶2015-09-18 13:57:28回復
我是第一次碰到這種做法 我是第一次碰到這種做法
GB503002015-09-18 16:06:49回復
我做過幾次了,基本上質監站也不會很注重看你這個防潮層,試塊做了就基本沒什么問題了! 我做過幾次了,基本上質監站也不會很注重看你這個防潮層,試塊做了就基本沒什么問題了!
久憶2015-09-17 21:43:55回復
現場的確是做了,那C20試塊也不用做嗎? 現場的確是做了,那C20試塊也不用做嗎?
其他類似問題
圖紙上的墻體水平防潮層是否需要做資料,如果這兩項要做資料,那應該需要做哪些呢?屬于什么分部什么分項里面的,用什么表格?請指導謝謝!...閱讀全文
久憶 2015-09-17 2920 6
磚混結構中,地面以下墻體側面防潮層,是做墻的外側嗎?另外內墻兩側是否還需做水泥砂漿防潮層...閱讀全文
花紛飛 2014-04-14 3496 8
圖紙中有太陽能熱水管但甲方取消了只埋套管,太陽能是否還要做資料...閱讀全文
吳梯 2014-11-07 2749 1
請問地面做法中0.5厚pe膜防潮層需要檢驗批嗎?用哪個檢驗批?...閱讀全文
菜鳥豆豆 2018-12-01 1120 1
還需要做資料嗎?算作一道工序?不需要吧?如果做的話用哪一張表格?...閱讀全文
九兒 2017-09-08 1831 1