ytt
發帖時間:2014-05-22 14:14:51 樓主

現在遇到這么個情況,現場有兩棟樓的基礎采用管樁,地下室二層,但兩樓采用連廊方式連接,連廊處無地下室。兩棟樓施工工期不同,且連廊與樓連接處未設置沉降縫。現在糾結的是,這個施工縫該怎么留?是留在連廊主梁的1/3,還是請設計增加沉降縫?施工單位已經在地下室的位置(即支座位置)把鋼筋斷開,理由是深基礎與淺基礎需分段施工
請各位大神支個招,這個事情該怎么處理和彌補?

云中飛鶴
回帖時間:2014-05-22 18:03:19 1樓

甩出500預留鋼筋即可,不用留置沉降縫--------此連廊等主體完工后再二次施工
鉆石永恒
回帖時間:2014-05-22 14:38:29 2樓

我認為在倆個樓連廊標高處甩筋,先把兩個樓主體施工完畢后開始施工連廊,如果設沉降縫太麻煩,這樣施工既解決了施工沉降問題也解決了溫縮問題。個人觀點僅供參考。
蠟筆小心
回帖時間:2014-05-22 14:16:07 3樓

都打樁了,算算沉降,要是沉降不太大,不見得非得設沉降縫吧
豆豆812
回帖時間:2014-05-22 14:15:29 4樓

個人建議:請設計增加沉降縫,兩棟單體的沉降不一樣,對結構還是有影響的
上一頁12下一頁

其他類似問題

現在遇到這么個情況,現場有兩棟樓的基礎采用管樁,地下室二層,但兩樓采用連廊方式連接,連廊處無地下室。兩棟樓施工工期不同,且連廊與樓連接處未設置沉降縫?,F(xiàn)在糾結的是,這個施工縫該怎么留?是留在連廊主梁的1/3,還是請設計增加沉降縫?施工單位已經在地下室的位置(即支座位置)把鋼筋斷開,理由是深基礎與淺基礎需分段施工請各位大神支個招,這個事情該怎么處理和彌補?...閱讀全文

ytt 2014-05-22 4883 14

框架梁和框架柱交接處能否留施工縫?如留設如何處理?...閱讀全文

無站 2014-12-23 1415 0

請問:不同板厚的墻體施工縫應該怎么留,是按薄板留,還是按厚板留,還是留個階梯狀?...閱讀全文

花紛飛 2014-04-17 2964 3

工程有伸縮縫,做技術資料有必要分縫東縫西嗎...閱讀全文

風507 2021-12-09 446 1

施工縫檢驗批一般情況都做嗎?在施工縫處有預埋止水鋼板,那么要做幾個檢驗批?是不是金屬板防水層檢驗批和施工縫檢驗批都要做呢?請大家發表意見??纯炊际窃趺醋??...閱讀全文

橋東 2018-07-23 3725 4