發帖時間:2014-05-14 13:49:47 樓主

最近遇到一個坑爹的問題,不知道到底怎么做,請大家來評評理,平法圖集11G101-1中提到,梁高hw超過450要求超加腰筋,我們正在施工的工程中,梁高為650,板厚為200,梁hw正好為450,監理單位要求必須增加腰筋,但是設計單位說在設計規范中此時hw等同ho,要減去鋼筋的保護層及下筋鋼筋直徑的一半,這樣就不足450,可以不加,增加了也是浪費。
但監理單位說圖集就是這么規定的,必須加,否則不給驗收,大家討論一下,到底該不該加,另外,監理單位是不是太較真了,在一個工程上,技術方面是不是應該以設計為馬首嗎?!

簡簡單單
回帖時間:2014-05-14 14:51:00 1樓

按11G101-1圖集和混凝土設計規范上來說,監理說有道理,個人認為還是要加筋
司徒
回帖時間:2014-05-14 14:29:52 2樓

叫監理和設計等一起開個專題會議,各方形成一致意見為好。
王先生
回帖時間:2014-05-14 14:11:28 3樓

我工地上都是大于450才加要筋的
博樂
回帖時間:2014-05-14 13:59:04 4樓

HW圖集上是沒說等同HO的,現在圖紙一般都會雕一句,參考11圖集的,我覺得道理上應該要加的,而且情理上加兩跟腰筋,真不是什么大事,業主來了,也會說,保守好,安全好
蠟筆小心
回帖時間:2014-05-14 13:53:40 5樓

圖集上是沒說HW等同HO,沒說要減保護層。所以按照書面理解我覺得監理是對的。
EVAN
回帖時間:2014-05-14 13:51:34 6樓

發表個個人看法:
1、按11G101-1圖集和混凝土設計規范上來說,監理說有道理。
2、按06G901-1圖集來說,設計說的有道理。
總得說來,如果設計說沒事,就按設計的來,不過最好寫進圖紙會審紀要里去。按設計的理由是:假設梁承載力不足,經設計驗算符合要求,也可驗收。
上一頁12下一頁

其他類似問題

最近遇到一個坑爹的問題,不知道到底怎么做,請大家來評評理,平法圖集11G101-1中提到,梁高hw超過450要求超加腰筋,我們正在施工的工程中,梁高為650,板厚為200,梁hw正好為450,監理單位要求必須增加腰筋,但是設計單位說在設計規范中此時hw等同ho,要減去鋼筋的保護層及下筋鋼筋直徑的一半,這樣就不足450,可以不加,增 ...閱讀全文

一個人的工地 2014-05-14 7112 16

JGJT 220-2010 抹灰砂漿技術規程里要求做砂漿試塊,可是我們的圖紙上沒有強度要求,我該怎么送砂漿試塊 ...閱讀全文

一瞬 2016-03-27 4082 4

子分部要不要蓋公章 ...閱讀全文

風影 2020-06-14 1562 1

請問:1.一般抹灰就做一張抹灰檢驗批?要不要隱蔽?還找平嗎?(搞不明白) 2.涂料的基層刮膩子做資料嗎?并且膩子刮好幾層,資料要做嗎?做那些資料? 涂料要做隱蔽嗎? ...閱讀全文

瓜慫 2016-04-05 5315 4

二次結構試塊到底要不要做同條件的? ...閱讀全文